jj002
冷水机组低压故障是由于压缩机吸气压力低引起的,正常吸气压力为0.4~0.56Mpa,当吸气压力低于0.2 MPa时,低压保护继电器动作。当吸气压力过低,回风量不足,制冷量达不到要求时,就会产生不必要的功率损失。检查冷却水温度是否过低。当外部温度过低且冷却水在低温下启动时;或者是冷冻油温度太低,冰箱无法完全隔离,导致低压故障。如果冷却水温度过低,请关闭冷却塔或节流冷却水以提高冷却水温度。如果冷冻油温度过低,可以延长冷却器的预热时间,使冷冻油温度上升到正常值。2步骤2检查蒸发器是否堵塞。蒸发器堵塞导致热交换不良,制冷剂无法蒸发。因此,在日常维护时,应定期对冷却器进行反冲洗。检查制冷剂是否不足或泄漏。如果大部分制冷剂泄漏,平衡压力会过低,制冷装置启动时会发出低压故障报警。如果吸入压力低于0.2 MPa,冷却装置不能正常启动。检查低压保护继电器是否损坏。低压保护继电器短路、接触不良或受潮损坏,导致通讯故障和误报警。